Как правильно подключить UPS к зарядке от внешнего источника на 12 V? Например, отсутствует 220 V, в какую точку платы UPS врезаться внешним источником на 12 V чтобы корректно работал регулятор заряда? Заранее спасибо! |
Во первых,источник 12 в должен иметь нужную мощность,т.е. обеспечивать 12 в при потребляемом токе заряда.Причём,нормально работать от 10 часов и дольше.И это при условии,что этот упс питается от 12-вольтового аккумулятора,а не 6в,и не 24в! К примеру,можно прицепиться прямо на разъёмы(клеммы),вынув внутренний акк. |
Автор не назвал UPS но как правило для заряда и питания UPS там стоит обычный понижающий трансформатор. От него идёт переменнка на диодный мост и фильтрующую ёмкость. Вот найдите эти диоды и параллельно ёмкости подайте 15-17 вольт постоянки. Будет заряжаться ваш UPS корректно |
Текущее время: 10:20. Часовой пояс GMT +3. |