Papa_Karlo 25.11.2012 16:33

Как правильно подключить провода из двух комнат в одну розетку?
 
Как правильно подключить из двух комнат на одну розетку два провода с фазой и один нулевой, розетка с одной клавишей:

1 вариант: два провода с фазой в одну клемму провод "0" как обычно

2 вариант: два провода с фазой в разные клеммы провод "0" как обычно.

Подскажите электрики-специалисты?

Всем заранее спасибо!

Papa_Karlo 25.11.2012 16:38

извиняюсь, речь идёт о выключателе для света, а не о розетке )

saurus 25.11.2012 16:52

"0" -как обычно, фазу (ввод) на одну клемму, нагрузки (комнаты) - на другую клемму выключателя.

Papa_Karlo 25.11.2012 16:53

для чего это нужно - санузел объединили, нужно и объединить свет в ванной и в туалете на одну общую розетку с одним включателем/выключателем

Ткачик 25.11.2012 16:57

1

Papa_Karlo 25.11.2012 17:04

4-Ткачик > спасибо! а если фазы разных металлов жёлтый и серый кабель проблем не будет?

Ткачик 25.11.2012 20:31

(5) Если скрутить - возможно, что и будут. Если запихать в клемму по разные стороны зажимающего винта, чтобы не соприкасались между собой - можно не волноваться.

fanatnascar 25.11.2012 23:46

до первого поста, пока читал нулевой, чуть не помер от потери крови)))

histor 26.11.2012 08:32

А мне вообще кажется что это новый способ воровать электричество у соседей.
один провод от соседей, второй ваш и на обоих включатели. Захотели 50/50 включили оба. Захотели за их счет, выключили свой. В случае проверки выключили соседский и у вас мотает по полной

Андрей 1233 26.11.2012 19:10

(8) а как залезть к соседу в его элпроводку ?
Да так чтоб долбая его стены он не заметил этого????

Арх 29.11.2012 22:28

Есть нюанс-если розетка транзитная-то есть через её контакты проходит провод к другой розетке или многоамперному потребителю-контакты в этой розетке будут греться при плохом зажиме,а как известно,при больших токах периодически надо поджимать эти контакты(они разжимаются аж до двух оборотов).


Текущее время: 00:57. Часовой пояс GMT +3.