Самое простое решение, без значительного изменения тепловой мощности на выходе: Переподключите два ТЕНа на загруженной фазе ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО! У вас еще запасной тиристорный ключ останется:) |
(41) По условиям задачи все ТЭНы должны тепловыделять _равномерно_ При последовательном подключении двух мощность каждого уполовинивается |
[quote=Викинг_;22994852]Викинг_ 42 - Сегодня - 23:00[/quote] Глупости все это. Тепловая мощность на выходе на 15% уменьшится - ничего страшного не произойдет. |
43-АВИ® > а как же закон Ома? I=U/R, P=(I^2)*R=(U^2)/R При последовательном соединении ТЭНов R растёт в два раза, выделяемая мощность тоже падает в два раза. |
44-Bushroot >Это условие при равных по сопративлению тенов . причём при постоянном токе . а на практике тен с меньшим сопративлением будит работать как проводник . 39-Викинг_ >глупо переделовать и использовоть выпрямитель если можно поменять один тен на 3и . потребляемая мощьность ведь не изменится . |
45-the_Ugly > я так понимаю, ТЭНы в задаче одинаковые, следовательно сопротивление у них тоже одинаковое. На практике, даже соединительные провода могут работать как ТЭН. |
[quote=Bushroot;22996399] 43-АВИ® > а как же закон Ома? I=U/R, P=(I^2)*R=(U^2)/R При последовательном соединении ТЭНов R растёт в два раза, выделяемая мощность тоже падает в два раза. [/quote] Никто не предлагает соединять последовательно все ТЕНы. Речь идет только о двух ТЕНах на загруженной фазе. Общая мощность нагревателя упадет незначительно, при этом 100% ТЭНов будут в нагретом состоянии, а у двоих на порядок возрастет срок службы! |
[quote=АВИ®;23016284]Никто не предлагает соединять последовательно все ТЕНы[/quote] - не могу не согласиться, я имел в виду последовательное соединение двух электрических нагревателей сопротивления (ТЭН), на которые вроде бы распространяется закон Ома, или я чего-то упустил? "незначительно" - на пол-сантиметра? Общая мощность нагревателя не проблема, задача обеспечить симметричный нагрев без компромисов. Срок службы ТЭНов в задаче не рассматривается. |
[quote=Bushroot;23024283]- не могу не согласиться, я имел в виду последовательное соединение двух электрических нагревателей сопротивления (ТЭН), на которые вроде бы распространяется закон Ома, или я чего-то упустил?[/quote] Ну не тормозите. В обогревателе 7 ТЭНов. Два из них мы переподключаем последовательно, остальные выдают номинальную мощность. Посчитайте, на сколько процентов уменьшится мощность нагревателя? И перестаньте совать везде закон Ома, мы тоже с ним знакомы. Или мне все же придется сложить за вас 2+2? |
[quote=АВИ®;23034188]Или мне все же придется сложить за вас 2+2? [/quote] - будьте так любезны [quote=АВИ®;23034188]Посчитайте, на сколько процентов уменьшится мощность нагревателя?[/quote] - моя версия: два последовательно подключенных ТЭНа будут выдавать мощность 1/2 от мощности одного ТЭНа. Следовательно получаем неравномерный прогрев потока. Кроме равномерности нагрева задача предполагает равномерную нагрузку фаз трехфазной сети. Как вы эту задачу решаете вообще непонятно. Куда подключаем пять ТЭНов, куда остальные два? |
Понятно... Смотрите, имеем две фазы по 40кВт и одну фазу - 60 кВт. Из фазы 60 кВт два ТЭНа переподключаем последовательно. Один ТЭН продолжает давать - 20 кВТ, остальные два, включенные последовательно - 10 кВт. Итого, получаем две фазы по 40 кВт и одну - 30 кВт. Поскольку в электрохозяйстве всегда есть одна недогруженная фаза, садим на нее фазу 30 кВт. Общая мощность нагревателя со 140 кВт снизится до 110 кВт, что в переводе означает 20%. Неравномерный нагрев по фазам это миф, 99,99% нагревателей все свои ТЭНы объединяют в одном тепловой рукаве. |
51-АВИ® > всё что вы написали здорово, но никак не решает задачу автора о равном тепловыделении ТЭНов и равной нагрузке на фазы. То что можно где-то монтировкой поджать, а кувалдой подстучать и так известно. [quote=АВИ®;23036381]Поскольку в электрохозяйстве всегда есть одна недогруженная фаза, садим на нее фазу 30 кВт[/quote] - вы уверены, что именно это хотели написать? |
Зачем вам равное тепловыделение? Все ТЭНы почти всегда стоят в одной коробке, с тепловыделением будет все в порядке. По фазам, я хотел сказать, что если померите напряжение на них, равенства никогда не будет ( реальных условиях). Где-то в вагончике строители включили 6 кВт козла, бухгалтера - обогреватели итд. Находите менее загруженную фазу и вешаете на нее вывод 30 кВт ТЭНов обогревателя. Согласен, кувалдочное решение, но оно самое простое и работоспособное! Хотя можно до пенсии высчитывать миллиамперы и выравнивать милливольты:) |
53-АВИ® > ваше упорство компенсирует вашу невнимательность... Прочитайте п. 31 для начала. Если мы нагружаем две фазы на 40 кВт, то почему 30 кВт нужно вешать на недогруженную фазу?.. |
И почему ни один из вновь прибывших не хочет прочитать срач с самого начала? |
[quote=Bushroot;23041864] 53-АВИ® > ваше упорство компенсирует вашу невнимательность... Прочитайте п. 31 для начала. Если мы нагружаем две фазы на 40 кВт, то почему 30 кВт нужно вешать на недогруженную фазу?.. [/quote] Пардон, на перегруженную. Параллельно еще задачу делал, недоглядел. |
Тогда увас есть вариант из каптерки сторожа сделать элитную сауну. Электро энергию окупите в легкую. |