А на каком приблизительно расстоянии от ЛЭП до дерева начнет бить током? Между 3-й линией и Бау-мэна по Крымской идет ЛЭП, деревья подтянулись к нижнему проводу, осталось меньше полуметра. По улице детки в школу ходють. стати, может подскажите кому написать по поводу сего безобразия. |
а что, у нас дерево уже ток пропускает? или из-за влаги внутри дерева его все же пробьет? |
Однажды довелось переходить ЖД во время моросящего дождя. В руке был зонт. Пробило на руку от заклепки в ручке зонта в момент, когда наступил на рельс. Вроде жив. Мой рост 1,7м + зонт 0,5м. Высоту от рельса до провода не знаю. Думаб метров пять пробило. |
1 дерево может быть хоть чем угодно, а во время дождя оно мокрое, а мокрое насколько знаю электричество пропускает |
Изоляторы на столбах там состоят из 8 блинчиков, значит, напряжение ЛЭП - 110 кВ. Это между фазами. А между каждой фазой и землей - в 1,73 раза меньше, т.е. 64 кВ. Электрическая прочность сухого воздуха - 30 кВ/см. Значит, расстояние пробоя на землю (на дерево) для этой ЛЭП - около 2 см. Так что деревья еще могут спокойно расти несколько лет:) Там другая опасность присутствует - ползучая, в лице хмеля. Уже до половины опоры поднялся - той, которая возле мусорных баков. Растет, зараза, очень быстро - по 10 - 20 см в день. |
всё зависит от ионизации - может и на метре жахнуть , всмысле пробить на землю . зы . считать напругу по количеству изоляторов - это надобна в блокнотеГ записать и задорному отправить . 20киловольт там и не больше . |
5-the_Ugly > Вы считаете, что напруга и количество изоляторов в гирлянде - вещи независимые? Типа - чем длиннее гирлянда, тем лучше - лепи, сколько не жалко? ИМХО, вы не правы. Есть стандарты как напряжения ЛЭП, так и длины гирлянды для разных напряжений. Количество изоляторов в гирлянде в зависимости от номинального напряжения ЛЭП определяется Правилами устройства электроустановок ПУЭ (утв. Минэнерго СССР), глава 2.5 "Воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 кВ", таблица 2.5.17 "Количество изоляторов в поддерживающих гирляндах ВЛ 110-500 кВ с металлическими и железобетонными опорами". Или см., например, здесь: [url]http://foraenergy.ru/wp-content/uploads/2011/08/izolyator.jpg[/url] |
[quote=the_Ugly;25864165]считать напругу по количеству изоляторов - это надобна в блокнотеГ записать и задорному отправить.[/quote] Лучше запишите в свой блохнотеГ: "курить азы электротехники и электроснабжения". А то Вам попетросянить хочецца, но Вы нипуркуа в этом вопросе не копенгаген. Как раз-таки по кол-ву изоляторов в гирлянде ВЛЭП с вероятностью 99% можно определить уровень напряжения. 6-9 изоляторов соответствуют уровню 110кВ. Конкретное кол-во изоляторов зависит не только от уровня напряжения, но и от характеристик атмосферы - чем грязнее, тем изоляторов больше (поэтому в р-оне ТЭЦ и т.п. гирлянды ВЛЭП длиннее). Или применяют изоляторы с повышенной длиной пути утечки по поверхности (с "юбкой"). [quote=the_Ugly;25864165]20киловольт там и не больше .[/quote] Это и отправьте задорному, с указанием к-ва изоляторов в гирлянде. Вместе поржем. 20 (22)кВ - генераторное напряжение, не применяемое в сетях для распределения энергии, за очень редкими исключениями. Есть уровень 35кВ (3-5 изоляторов) - этого вокруг полно. Или 10кВ - один подвесной изолятор или штыревой изолятор, а в городе чаще - кабель. Бывает 27кВ (3-4 изолятора) - для питания ж/д электролокомотивов, но увы, по крымской нет ж/д путей. |
6-йцукeн > вот именно что количество изоляторов считают по напруге а не наоборот . Если так подходить к вопросу то и высоту опоры нужно рулеткой замерить - там тоже свои стандарты . 7-юююю > здесь да , признаю свою ошибку , я глупость сморозил . |
[quote=the_Ugly;25869450]вот именно что количество изоляторов считают по напруге а не наоборот[/quote] Очень верное замечание, впредь так и буду поступать. Просто было лень лезть на опору с тестером. |
безопасное расстояние для 110 кВ - 0,6 м, для машин и механизмов - 1 м. ближе никак. курите Межотраслевые правила 2-Olen >босиком ходили? на рельсе висит третья фаза, 27,5 кВ, но она под потенциалом земли, поэтому и не жахает. а вот если порвется гибкая связь между рельсами - появится разность потенциалов, потому как обычно конташка питается с двух сторон да, еще. если дерево будет касаться ВЛ 110, то рано или поздно произойдет защитное отключение (замыкание на землю). и бригада линейщиков двинет в дождь и слятоть и грозу искать место замыкания на землю. найдут, обрежут. но старайтесь таки не подходить близко, это может случится нескоро |