потолок в техническом подполье должен ли быть утеплен ? не могу найти документ об этом не могу найти где бы это было прописано, у меня первый этаж в морозы холодновато, в подполье потолки не утепленные, (дом в 2017 сдан) еще есть время потребовать от застройщика но не знаю на какой документ сослаться |
Требования к температуре воздуха в жилых помещениях в холодный период года содержаться в «ГОСТ Р 51617-2000. Государственный стандарт Российской Федерации. Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия.», утвержденном Постановлением Госстандарта России от 19.06.2000 N 158-ст (в редакции от 22.07.2003года). Указанный ГОСТ в зависимости от назначения помещения определяет допустимые значения температуры воздуха в жилых помещениях: от 18 до 25 градусов Цельсия. если у вас ниже температура, вызывайте управляющую компанию и составляйте акт, и пусть УК принимает меры. |
температура выше 18, но вообще то у пола немерял, как будет мороз померяю |
[quote=A111A;46506740] температура выше 18, но вообще то у пола немерял, как будет мороз померяю [/quote]Меряется не у пола . У окна : в метре от окна и метре от пола , если жилое помещение не угловое . |
Можно не искать, нет таких требований, застройщик тебя пошлет и будет прав Понапридумывают себе, что им все вокруг должны, подними жопу и сам утепли свой пол Проблема первых этажей давно уже описана |
Если температура ниже нормы - претензии нужно предъявлять к УК или теплоснабжающей организации, а не к застройщику. Должно ли быть утеплено перекрытие между техподпольем и 1 этажом - можно посмотреть в проектной документации. Если в проекте, прошедшем экспертизу, утепления не было - потребовать его от застройщика не получится. |