Вопрос по бесперебойнику. Всем привет. Имеется бесперебойник krauler gyper gpr-850. Нижний порог напряжения (заявленный производителем), при котором происходит переход на питание от батареи - 165 В У меня бесперебойник переключается при 175 и для меня это очень критично, т.к. в связи с жарой напряжение в сети держится постоянно в районе 170-172 Можно ли как-то программно снизить этот порог хотя бы до заявленных 165? В комплекте с бесперебойником идет прога UPSilon 2000, но там такой возможности нет. |
Накатать заяву на электриков. В розетке должно быть 220+-10% |
у меня на данный момент 255 вольт в розетке |
Отзывы о девайсе читать надо перед приобретением, чтобы не было таких "открытий". На пример в [url]http://www.ixbt.com/power/ups/krauler-gpr-850.shtml[/url] у этого девайса было отмечена тенденция завышать порог перехода на батареи. И вообще - это не APC. Берете упсятник от производителя третьего эшелона - сразу считайте что все параметры весьма приблизительны. Особенно такие как пороги перехода на АКБ и обратно - метрология у таких упсятников обычно тракторная, я на АРС ругаюсь за измерение напряжения с дискретностью в 1,3 вольта, а у этих чЮдес +/- 5 вольт абсолютно нормально для измерения сетевого напряжения. Как грится [b]работает ровно настолько насколько стоит[/b]. |
3-Wlad >Именно этот обзор я и читал перед покупкой. Только на слова про завышенный порог не обратил внимания, т.к. не догадался померять напряжение дома. Думал, ну минимум 180 должно быть. Фиг там, сейчас по вечерам 160-170. |
2 pomka23 Отсыпь эдак вольт 30 |
5-MedvedGrizzly > отсыплю с удовольствием, сейчас у меня 270 вольт, стаб в защиту уходит, бесит уже, началось лето... |
Текущее время: 23:33. Часовой пояс GMT +3. |